FORUM ASCENSEUR et ASCENSORISTE
Salut à toi ! Bienvenue sur FORUM ASCENSEUR. Ce forum est destiné aussi bien aux particuliers, clients, usager qu'aux techniciens ascensoristes !
Tu trouveras sur ce forum, des réponses à toutes tes questions, une ambiance chaleureuse, agréable et conviviale. Nous te proposons maintenant de te connecter au forum si tu es déjà inscrit ou alors de créer un compte pour venir nous rejoindre.

LE STAFF.



 
AccueilPublicationsFAQMembresGroupesS'enregistrerConnexion
Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique: 
:: Récupérer mon mot de passe
Rechercher
 
 

Résultats par :
 
Rechercher Recherche avancée
Meilleurs posteurs
eltecniciano
 
galaxy
 
likiki
 
doberhell
 
Lou-Papè
 
dede
 
djeje76
 
Léo
 
breizh292256
 
Faco
 
Derniers sujets

Partagez | 
 

 2010 point 9. Système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
eltecniciano
Chef, maitre, seigneur, sir mais chef avant tout
avatar

Messages : 11554
Date d'inscription : 27/04/2011
Localisation : France
Emploi/loisirs : Batterie, informatique, ascenseurs

MessageSujet: 2010 point 9. Système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours   Sam 7 Mai - 17:15

eric le controleur a écrit:

Si j'installe un limiteur télécommandé à distance est ce que je peut supprimer le portillon et si oui comment !!!

**_________________________________________________________________________________**


Questions Arrow MP ou forumascenseur@gmail.com
Merci à likiki doberhell faco bugs
Revenir en haut Aller en bas
http://www.forumascenseur.com
Invité
Invité



MessageSujet: Re: 2010 point 9. Système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours   Ven 6 Nov - 19:57

Bonjour

A ne surtout pas condamner car tu rend le limiteur non conforme car il ne sera plus accessible pour le contrôle de maintenance

Il a été autoriser de placer en gaine sous certaine conditions et le portillon en fait partie

Cordialement
Revenir en haut Aller en bas
 

2010 point 9. Système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» 2010 point 9. Système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours
» 2010 point 2. Dispositifs empêchant ou limitant les actes susceptibles de porter atteinte au verrouillage de la porte palière, lorsque cela est nécessaire
» Comment corrige-t-on une version ? Le point-faute.
» 2010 point 8. Dispositifs permettant au personnel d’intervention d’accéder sans danger aux locaux de machines ou de poulies
» Le Point : le système scolaire français ne s'adapte pas à la société

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FORUM ASCENSEUR et ASCENSORISTE :: .::Loi SAE::. :: SAE-